ตัวอย่าง ภาพบางส่วนโรงงานชำแหละไก่ ปราจีนบุรี บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี งานสไปสายไฟเบอร์ออฟติคสำหรับงานคอนโทรลไฟฟ้าแรงสูง 22KV ระหว่างอาคารควบคุมแรงสูงด้านหน้า และห้องไฟฟ้าแรงสูงโซล่าร์ฟาร์มเฟส2 (250kW.) ในอาคาร3ชั้น
เนื้องาน 1. สไปค์สายไฟเบอร์ออฟติคอาคารควบคุมด้านหน้าจำนวน 6 คอร์ จากนั้นทดสอบยิง OTDR เพื่อ...
1.1 เพื่อ หาระยะสายยาวเท่าไร สรุปวัดได้ 535 เมตร
1.2 เพื่อ วัด/ดูคุณภาพของสายไฟเบอร์ตลอดเส้น ว่ามีสภาพแบบไหน เช่น แคร็ก/ร้าว มีค่าลอสสูงผิดปกติหรือไม่ เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบงานไฟเบอร์ได้ทราบเพื่อหาทางแก้ไข
1.3 สรุปวัดกี่ครั้งกี่คอร์ก็พบเคเบิล แคร็ก/ร้าว ที่ตำแหน่ง 150 เมตร และตำแหน่ง 514 เมตร
2. หลังจากนั้นขึ้นไปบนอาคาร3 ชั้น ต้นทางโซล่าร์ฟาร์มเฟส2 เพื่อทำการสไปค์ปลายสาย 6 คอร์
2.1 จุดนี้ต้องทดสอบสไปค์แค่สัก 2 คอร์ เพื่อทำการวัดค่าเคเบิลว่าเสียหายตามข้อ 1.3 หรือปล่าว ผลคือ แคร็ก/ร้าวที่ตำแหน่ง 21 เมตร และตำแหน่ง 386 เมตร
2.2 นั่นหมายถึงเคเบิล 6 คอร์เส้นนี้จำเป็นต้องซ่อมจุดเสียหาย โดยลากเคเบิลคร่อมหัวท้าย 2 จุด แล้วสไปค์
2.3 ปิดงานได้ครับ
*** สาเหตุที่เคเบิลเสียหายจากการลากสาย เนื่องจากทำกันเอง แรงงานชาวกัมพูชาที่ไม่มีความรู้ในการจับเคเบิล ผมไปยืนดูคนงานแกจับเคเบิลพันมือแบบเราลากรถนั่นแหละ ใครนึกภาพเชือกลากรถไหม ว่าต้องพันมือก่อนจึงดึงสะดวก เคเบิลด้านในเป็นแก้วครับ จะทำแบบนั้นไม่ได้ ลากเคเบิลต้องกำแน่นๆแล้วดึงห้ามหักงอเกินข้อจำกัดเค้าเด็ดขาด ส่วนหักจุด 21 เมตร เป็นจุดที่ต้องร้อยเคเบิลไปในรางเลดเดอร์ที่มันหักเหมุมจำกัด เลยเสียหายครับ ***01.02. ส่วนนึงของตู้ควบคุมแรงสูง ด้านหน้าโรงงาน ที่รับไฟฟ้าแรงสูง 22KV เข้ามาในโรงงาน
03. การสไปค์สายเข้าหัวต่อ กับกล่องเก็บจุดต่อครับ ฝีมือพอทนได้....เนอะ...
04. OTDR เครื่องวัดค่าๆของไฟเบอร์ออฟติค ว่า ยาวเท่าไร คุณภาพของเคเบิลเป็นเช่นไร เช่น มีค่าลอสสูงผิดปกติจุดไหนมั๊ย เคเบิ้ลแคร็ก/ร้าวจุดไหน เคเบิลหัก/ขาดจุดไหน จะทราบหมดครับ
แม้เคเบิลไปขาดขณะวิ่งลอดพุ่มต้นมะม่วงหน้าบ้านท่าน โดยมีใครซนขึ้นไปเอามีดโกนปาดจนถึงใส้ในเสียหาย มองดูด้วยตาแทบไม่เห็น แต่เครื่องวัดเห็นครับ
โปรดดูที่จอเครื่อง 2/4 โชว์ค่า 0.021 Km นั่นคือจุดเคเบิล แคร็ก/ร้าว
3/4 โชว์ค่า 0.386 Km นั่นคือจุดเคเบิล แคร็ก/ร้าว
ถามว่าเคเบิ้ลเส้นนี้ถ้าไม่ตัดต่อใหม่ จะใช้งานได้ไหม ตอบว่าได้ครับ สำหรับงานทำลิ้งค์ระยะใกล้ๆไม่กี่ร้อยเมตร เพราะค่าลอสมันน้อยไม่ค่อยมีผลต่อการทำงานของมีเดีย ถ้าเป็นเน็ตเวิร์คบ้านๆ ไม่มีผลเลยดีกว่าใช้ไปยันลูกหลาน
แต่ถ้าเป็นระบบแบบนี้ที่เอาไปควบคุมไฟฟ้าแรงสูง เค้าจะไปกล้าเสี่ยงครับ พลาดมารับผิดชอบกันไม่ไหว เลยต้องตัดต่อซ่อมจุดแคร็ก/ร้าว ให้จบ จะได้สะบายใจกันทั้งหมด
05. จุดนี้คือ จุดแคร็กที่ระยะ 514 เมตร (วัดจากต้นทาง) หรือ จุด 21 เมตร (วัดจากปลายทาง) ในห้องไฟฟ้าด้านล่าง ที่ต้องมานั่งสไปค์ตากฝน ตามแดดบนหลังคา เพราะว่าแนวเคเบิลมันลากจากด้านหน้าสุด มาตามแนวเสาไฟฟ้า มาขึ้นอาคาร3ชั้น แล้วลากขึ้นหลังคาให้มากับสายไฟ DC จากแผงโซล่าร์ เพื่อไปรางเส้นเดียวกัน ลดงานวางรางครับ จากจุดที่ผมนั่งสไปค์บนหลังคา จะวิ่งลงชั้นล่างไปเข้าห้องอินเวอร์เตอร์อีกทีนึง
รู้มั๊ย...กว่าจะมานั่งเก็กหล่อ นั่งสไปค์ได้ ต้องเก็บของใต่บันใดลิงขึ้นๆ ลงๆ หนีฝน 3 รอบ แทบถอดใจกลับบ้านก่อน เพราะฝนไม่ยอมเปิดโอกาสให้ทำงาน 06. ตัวเก็บสายสไปค์นอกอาคาร (แถมฟรี) เลยต้องเอาตัวเก่ามาบริจาค แต่คุณภาพเทียบเท่าของใหม่ครับ
07.08. ปิดกล่อง เอาไปซุกใต้แผงโซล่าร์ตรงนั้นแหละ (มันไม่มีที่วาง ก็ต้องซุกอ่ะดิ..) แล้วลงไปสไปค์ อีก 6 คอร์ ที่ห้องอินเวอร์เตอร์ด้านล่าง
09.10.11.12.13. สไปค์สายเสร็จ ปิดงานกลับบ้าน เกือบ 3 ทุ่มแม้จ้าว......
14.15.16.17.อัพกระทู้กันหน่อย
โปรโมชั่นช่วงนี้
- นอกจากรับงาน สไปค์สายไฟเบอร์ออฟติคงานบ้านๆ แล้ว
- แถมการทำเทสรีพอร์ตให้ฟรีทุกคอร์ไปโดยไม่มีกำหนดหมดเขตครับผม
*** ราคาการให้บริการ อยากได้ราคาไหนคุยกันได้ครับ ***
บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
Fusion Splicer Fiber Optic ปราจีนบุรี, Fusion Splicer Fiber Optic ฉะเชิงเทรา, Fusion Splicer Fiber Optic นครนายก, Fusion Splicer Fiber Optic สระแก้ว, Fusion Splicer Fiber Optic นครราชสีมา, Fusion Splicer Fiber Optic ระยอง, Fusion Splicer Fiber Optic จันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้